Проблем с настройката на BBoil към пелетна горелка

Zornitza
Posts: 2
Joined: Sat Mar 03, 2018 7:46 pm

Проблем с настройката на BBoil към пелетна горелка

Post by Zornitza » Sat Mar 03, 2018 8:07 pm

Здравейте,

Монтираха ми пелетна горелка, към която включиха BBoil. Обясниха ми обаче, че не са много наясно с настройките на хистерезисите и останалите температури. Тези дни имаше пореден опит за настройка, но като гледам пак неуспешен, защото след като бяхме оставили 9 градуса да е долната граница за включване на горелката, се оказа, че несамо не се активира режим "График", но и след падане по 9 градуса се включи и алармата на пелетната горелка за ниска температура, блокирайки запалването.... Моля, дайте идея какво да правя :)

JimB3am
Posts: 10
Joined: Mon Jan 15, 2018 11:22 am

Re: Проблем с настройката на BBoil към пелетна горелка

Post by JimB3am » Mon Mar 05, 2018 10:19 pm

Намалете хистерзиса прекалено е голям

Svilen
Posts: 11
Joined: Wed Jan 31, 2018 1:50 pm

Re: Проблем с настройката на BBoil към пелетна горелка

Post by Svilen » Tue Mar 06, 2018 11:45 am

Да, прекалено голям е. Сложете хистерезис 1-2 градуса. Това е толеранса, който давате на уреда, за да не се включва и изключва като коледна украса. Например, ако желаете температура от 24 градуса в помещението и поставите един градус за долен и горен хистерезис, уредът ще поддържа температурата в диапазон 23-25 градуса.

Zornitza
Posts: 2
Joined: Sat Mar 03, 2018 7:46 pm

Re: Проблем с настройката на BBoil към пелетна горелка

Post by Zornitza » Tue Mar 06, 2018 3:31 pm

Много благодаря за съветите, ще пробвам да намаля хистерезисите :)

Post Reply