Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Genkov
Posts: 2
Joined: Sat Nov 17, 2018 9:32 am

Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Genkov » Fri Jan 11, 2019 7:47 am

Здравейте. Пиша нов пост защото на стария спряхте да ми отговаряте, незнайно защо. Датчика е настроен на 22.5гр. долен и горен хистерзис 0.3. Доста често датчика изключва преди да достигане зададената темп. и след 10мин пак пали и достига температурата. Същото е и с горните граници, достига темперетурата и гасне но след 10-15мин въпреки че си е на 22.8гр палк пали и след 20мин гасне.

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Ivo » Thu Jan 17, 2019 12:36 pm

Здравейте!

Дайте ни сериен номер, за да проверим.

Guest

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Guest » Thu Jan 17, 2019 3:52 pm

Здравейте,

предвиждате ли някакъв ЛОГ в уеб интерфейса?

При мен също се е случвало да се изключва (управлявам пелетна камина) без никаква видима причина.
Ще е доста полезен един лог от устройството - кога и по каква причина подава сигнал за спиране (включително лог на ръчнитеманипулации от акаунтите с права)

Димитър

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Димитър » Mon Jan 21, 2019 3:42 pm

Здравейте отново и от мен.
След като се свързах с поддръжка ме посъветваха да дам фабрични настройки на устройството, но за жалост нищо не се промени. Вероятно след края на отоплителния сезон ще търся ново устройтво от друг производител.

Guest

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Guest » Thu Jan 24, 2019 10:14 pm

Ivo wrote:
Thu Jan 17, 2019 12:36 pm
Здравейте!

Дайте ни сериен номер, за да проверим.
6GIALV2JSE

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Ivo » Thu Feb 07, 2019 10:06 am

Може ли да дадете конкретни дата и час на такова прекъсване?


Guest

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Guest » Sun Mar 10, 2019 6:42 am

Ivo wrote:
Thu Feb 07, 2019 10:06 am
Може ли да дадете конкретни дата и час на такова прекъсване?
19:22ч. 08.02.2019г.

ahileus
Posts: 8
Joined: Mon Jul 30, 2018 12:17 am

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by ahileus » Tue Oct 22, 2019 7:23 pm

Със същия проблем съм. OMJIOSVRCM.
Моля и аз за съдействие!
Устройството работеше нормално миналия отоплителен сезон. Не съм сигурен какъв е гаранционния срок, но ако е 24 месеца, то още не са минали.
Устройството ми е с жичен датчик.
Днес го взех за наблюдение в офиса. Ресетнах го и го добавих наново в профила ми. Оставих го да работи и на няколко пъти се случи да претрака релето без това да се отчете на графиката и без видима причина.
Подобна ситуация имам в работен режим на 21.10.2019 в 22.20 часа. Видимо от графиката температурата пада а релето изключва пелетната камината. След това отново сработва и я включва.
От всичките проби, който направих, подобна ситуация може да се наблюдава ако отпадне захранването на модула. При последващо първоначално сработване отчита по-ниска температура, която се нормализира за няколко минути. Ако отпадането на напрежението е бързо, то включването и изключването не се забелязват а графиката отчитаща температурата е с пад.
Симулирал съм такава ситуация на 22.10.2019 в 19.35 часа.
Позволих си да разгледам устройството на модула. Чисто схемно захранването е реализирано с директен AC-DC преобразувател без кондензатор на изхода на 5-те волта. Кондензатор има само на 3.3 - те волта, който предполагам са за захранване на WiFi модула.
Ако да речем след AC-DC преобразувателя е възможно да се добави кондензатор, дали той няма да реши проблема с краткотрайните прекъсвания на електрозахранването или неточности от AC-DC преобразувателя?

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Гасне и пали преди и след достигане на темперетутчрата

Post by Ivo » Wed Oct 23, 2019 8:38 am

Ще разгледаме данните от устройството Ви и ще върнем отговор,. Бихте ли потвърдили номера на у-вото, защото вероятно не е с V, а с W или ни напишете имейл, с който сте регистриран.

Post Reply