Относно допълнителните датчици

Svilen
Posts: 11
Joined: Wed Jan 31, 2018 1:50 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by Svilen » Mon Feb 12, 2018 1:33 pm

На приложената снимка се виждат шест температури - четири безжични и две жични (5-та и 6-та). Достигнали сте максималния брой безжични сензори. Можете да добавите само жични.

vladigalabov
Posts: 10
Joined: Mon Nov 27, 2017 3:37 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by vladigalabov » Tue Feb 13, 2018 12:31 pm

Това как да го разбирам?
След този пост закупих допълнителни 2бр. датчици..................... безжични!
Attachments
Untitledddd.jpg
Untitledddd.jpg (30.22 KiB) Viewed 2886 times

Svilen
Posts: 11
Joined: Wed Jan 31, 2018 1:50 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by Svilen » Wed Feb 14, 2018 11:22 am

Отговорът, който Ви е даден и цитирате е на това запитване.
Guest wrote:
Wed Jan 17, 2018 3:20 pm
Идеята на въпроса ми е нали устройството BBOIL RF поддържа да показва 5 температури, дори и 6 /като 4 да са с безжични датчици, а 2 с жични/?
Да, може да се визуализират 12 температури. Това се постига в комбинация от жични и безжични сензори.
vladigalabov wrote:
Tue Jan 16, 2018 9:16 am
Инсталаторът ми беше много учуден, защо работят 5бр., като можело само 4бр.
Както и в документацията е посочено, поддържаните температурни безжични сензори са до четири броя, но с това не се ограничава възможността за добавяне и визуализиране на жични сензори.

Свържете се с фирмата, от която сте закупили допълнителните сензори и ги върнете. Това няма да е проблем.

vladigalabov
Posts: 10
Joined: Mon Nov 27, 2017 3:37 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by vladigalabov » Wed Feb 14, 2018 11:48 am

Но 12 температури как се постигат с 4 безжични датчика?!

Svilen
Posts: 11
Joined: Wed Jan 31, 2018 1:50 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by Svilen » Wed Feb 14, 2018 12:38 pm

С добавяне на жични сензори към контролера или към самия безжичен сензор.

vladigalabov
Posts: 10
Joined: Mon Nov 27, 2017 3:37 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by vladigalabov » Wed Feb 14, 2018 1:22 pm

Добре, следвателно следната конфигурация възможна ли е:
1бр. безжичен
1бр.безжичен
1бр.безжичен+ 1бр. жичен към него за външна температура
1бр. безжичев /основния/
2бр. жични свързани директно към контролера, измерващи -температура на вода и въздух в котелното.

Ще помоля и за схема на свързване към контлера.
Моля да потвърдите, че генерирам излишни разходи за датчици и разкарване на инсталатора ми.

Svilen
Posts: 11
Joined: Wed Jan 31, 2018 1:50 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by Svilen » Wed Feb 14, 2018 4:47 pm

vladigalabov wrote:
Wed Feb 14, 2018 1:22 pm
2бр. жични свързани директно към контролера, измерващи -температура на вода и въздух в котелното.
Да, възможно е на една букса да се свържат до четири жични сензора - СХЕМА

vladigalabov
Posts: 10
Joined: Mon Nov 27, 2017 3:37 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by vladigalabov » Tue Feb 20, 2018 9:14 am

Здравейте,
използвам темата, от две седмици, основния ми датчик, не отчита правилно... смених му батериите, но същото. Изпращам графиката, той е зеления. Какво да се направи? На всяко измерване от 6 градуса, скача на 12 градуса. Къщата не се обитава постоянно, няма пряка слънчева светлина към датчика. До сега винаги линията е била права. Поздрави
Attachments
Untitdddled.jpg
Untitdddled.jpg (111.16 KiB) Viewed 2833 times


User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 121
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Относно допълнителните датчици

Post by Ivo » Sun Feb 25, 2018 9:52 am

Изпратете ни координати на имейл и ще го подменим.

Post Reply