Управление на температура на камина

Post Reply
ivanov

Управление на температура на камина

Post by ivanov » Sat Dec 09, 2017 10:19 am

Здравейте, устройството е подвързано към пелетна камина.
Ще опиша проблема с пример. Температурата в стаята е 22 гр. Настройвам приложението на 23 градуса, при което камината се включва. Температурата в стаята стига до 24 гр. но камината не изключва, а продължава да работи. Ръчно намалям зададената температура до 22гр. и камината изключва. Температурата в стаята пада до 21, но камината не се включва сама. Как да се справя с проблема?
Не разбрах и какво представлява хистерзиса.
И една препоръка: Моля ако може в приложението да се добавят бутони+ и - за настройка на температурата т.като при плъзгане с пръсти трудно се наглася търсената температура.

martn

Re: Управление на температура на камина

Post by martn » Sat Dec 09, 2017 1:49 pm

Привет,

пробвайте да намалите границите на хистерезиса. Накратко хистерезиса е с колко да се надскочи или изчака температурата да спадне преди да се активира релето:

Image

Ако зададете горен и долен хистерезис 0 то всяко покачване или падане над/под зададената температура ще предизвика превключване на релето. Обикновенно се задава около градус долен и 0.5 горен хистерезис, но това може да варира според нуждите. За бойлер долният хистерезис е добре да е около 10 градуса

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Управление на температура на камина

Post by Ivo » Thu Dec 28, 2017 8:32 pm

В подкрепа на казаното от Мартин - при някои бойлери и в зависимост от нуждите, от мястото, на което е поставен температурния сензор, може да има смисъл и от долен хистерезис около 20 градуса. Това прави цялата система максимално ефективна.

JimB3am
Posts: 12
Joined: Mon Jan 15, 2018 11:22 am

Re: Управление на температура на камина

Post by JimB3am » Wed Jan 24, 2018 7:34 pm

Аз имам същият проблем но с газов котел преди няколко дена смених безжичния сензор но проблема си един и същ. Ще ви дам пример настроен е на 23 градуса хистерзис долен 0.0 горен 0.3 включва ми котела работи 30-40 минути меря с други термометри температурата става 24-24.5 устройството показва 23.3 изключва и започва през 5 минути да вдига температурата 23.6, 23,8, 24 като спре да се покачва във жилището температурата вече е паднала и не е 24 а 23-22 ако увелича хистерзиса става мазало включва котела за по час става много тотпло 25-26 а то показва 23 и нещо си. Ще ви го кажа направо този датчик или незнам кое си отчита температурата и температурната разлика бавно и неправилно. И искам проблема да се оправи защото не може да се използва и да работи правилно или става студено или става топло......

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Управление на температура на камина

Post by Ivo » Thu Jan 25, 2018 11:45 am

Здравейте! Очевидно температурният датчик е повреден. Ще го заменим веднага. Моля звъннете ни, за да комуикираме замяната.

JimB3am
Posts: 12
Joined: Mon Jan 15, 2018 11:22 am

Re: Управление на температура на камина

Post by JimB3am » Thu Jan 25, 2018 1:51 pm

Датчика е сменен резултата същия.... Нещо технически отдел някой да го погледне не мога да го използвам

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 127
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Управление на температура на камина

Post by Ivo » Fri Feb 23, 2018 10:01 am

Здравейте,
Моля да се свържете с мен на 0884071394 - Свилен Желев.


Last bumped by Anonymous on Fri Feb 23, 2018 10:01 am.