Page 1 of 1

Жичен сензор към безжичен сензор

Posted: Thu Oct 31, 2019 1:26 pm
by Viatoris
Здравейте,

Използвам BBoil RF, но за съжаление разстоянието между контролера и сензора е твърде голямо и връзката е нестабилна. Във връзка с това имам няколко въпроса:
1. Ако преместя безжичния сензор по-близо до контролера и свържа към него жичен сензор (както е показано тук: https://bboilrf.com/documents/BBCtrippl ... 28c%29.pdf) ще мога ли да управлявам контролера в зависимост от измерените от жичния сензор стойности или те ще са само информативни?
2. Има ли списък с поддържани жични сензори и те предлагат ли се от вас и вашите дистрибутори или трябва да се закупят от магазини, продаващи електронни компоненти?
3. Има ли някакви конкретни изисквания свързани с дължината на кабела на жичния сензор, свързан към безжичен?

Благодаря предварително и моля да ме извините, ако вече е отговаряно на тези въпроси.

Поздрави!

Re: Жичен сензор към безжичен сензор

Posted: Sun Nov 17, 2019 11:04 pm
by Viatoris
Up!

Re: Жичен сензор към безжичен сензор

Posted: Mon Dec 16, 2019 10:46 am
by Ivo
Здравейте,
1. Схемата, която сте описали е приложима и ще работи, но допълнителният жичен сензор е информативен. Можете да се свържете с колега за допълнителен коментар по темата - 0884071394 Свилен Желев
2. Жични температурни сензори се предлагат от всеки наш представител.
3. Препоръчваме дължината на кабела да не надвишава 15 метра.