Регулация на хистерезиса

alex0101
Posts: 5
Joined: Tue Jan 10, 2017 12:29 am

Регулация на хистерезиса

Post by alex0101 » Sat Mar 11, 2017 10:20 pm

Здравейте,

Искам да попитам, има ли вариант да се намали хистерезиса на под 2 градуса сумарно.
Към сегашния момент, това което виждам е, че горен и долен хистерезис може да са минимално 1 градус.
Реално има граници на горен и долен хистерезис, което, настроени минимално 0 максимално 1 градус, реално са 1 градус отгоре и един градус отдолу на заданието.

Въпросът ми е как мога да получа следния ефект:
При задание 23 градуса, да имам сигнал ON на 22,5 градуса и да имам сигнал OFF на 23,5 градуса. Реално да работя с 1 градус сумарен хистерезис, или 0,5 от двете страни на заданието.

Ще Ви бъда благодарен да ми дадете нужната информация, дали това е възможно, и ако е, как се постига.

Поздрави,
Кръстев

martin

Re: Регулация на хистерезиса

Post by martin » Sun Mar 12, 2017 10:47 am

Привет,
настройте 'прецизност'на 0.0 в 'настройки'и ще имате възможност за регулация до десетичен знак.
Поздрави

alex0101
Posts: 5
Joined: Tue Jan 10, 2017 12:29 am

Re: Регулация на хистерезиса

Post by alex0101 » Sun Mar 12, 2017 12:19 pm

Здравейте,

това за прецизността го видях. Въпросът ми е как да намаля хистерезисната сумарна зона на под 2 градуса.
Сега регулирам със задание 23 градуса, което затопля до 24 градуса и гаси , след това пали на 22 градуса.
Искам до работи при задание 23 градуса, да пали на 22,5 и да гаси на 23,5, реално 1 градус хистерезис, или по 0,5 от двете страни.

Поздрави,
Кръстев

Martin

Re: Регулация на хистерезиса

Post by Martin » Sun Mar 12, 2017 7:23 pm

Привет,
в 'настройки' сменете минималната стойност на хистерезис на 0 и ще постигнето точно това. Поздрави

alex0101
Posts: 5
Joined: Tue Jan 10, 2017 12:29 am

Re: Регулация на хистерезиса

Post by alex0101 » Sun Mar 12, 2017 7:56 pm

Здравейте,

Благодаря за съвета, но ми се струва, че в контекста на логиката на приложението, 0-1 значи 1градус.
От самото начало съм с тези настройки, но все пак работи с около 1 градус хистерезис в двете посоки. Реално, може би 10 пъти, е влючило/изключило на по-малко от 1 градус разлика около заданието. Примерно не е изключило но 24 градуса, а на 23,89.

https://postimg.org/image/mwjx9z5l5/f9b8b90c/

За да постигна нужната настройка, трябва да имам възможност да избера, число по-малко от единица като горна граница на двата вида хистерезис. Така ще се намали хистерезисът с, примерно 0,5 градуса, и ще стане по 0,5 от двете страни на заданието, или сумарно 1 градус , от сигнал включване до сигнал изключване.

Guest

Re: Регулация на хистерезиса

Post by Guest » Sun Mar 12, 2017 8:35 pm

Привет,
"врътките" с хистерезис също могат да се управляват с мишка, точно както и сетпоинт "врътката", границите само определят максимална и минимална стойност, но конкретно задайте чрез "хващане" на врътката и преместването и до желаната стойност.

Ето така:
Image

alex0101
Posts: 5
Joined: Tue Jan 10, 2017 12:29 am

Re: Регулация на хистерезиса

Post by alex0101 » Sun Mar 12, 2017 11:28 pm

Мнгото благодаря на всичко за помощта.
Намерих го и се ориентирах.

Поздрави,
Успех

NikoD40

Re: Регулация на хистерезиса

Post by NikoD40 » Thu Jun 15, 2017 8:36 am

Имам следния въпрос -четейки по горното значи ли че за настроя бойлера да включва и изключва при разлика два градуса на водата трябва да задам стойност единица в полетата минимална на долен и горен хистерезис ?

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 121
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Регулация на хистерезиса

Post by Ivo » Fri Jun 16, 2017 10:10 am

Не. Задайте 2 градуса разлика само на долния хистерезис. Така ако сте задали да се включи при 37 градуса бойлера, той реално ще се вкл. при 35.