Здравейте и честита Нова Година. Здраве и късмет!

Използвам BBOIL RF за управление на пелетна горелка. Втора вечер подред около 22 часа се получава гасене на горелката без да е налице условие за това. Явно сигнала е много кратъk, защото не се отразява на графиката, но горелката се гаси по "Външен сигнал".
Серийният номер е 20ZCPP3TWM. На какво се дължи това "прещракване" на релето.

И още един въпрос - мога ли да включа допълнителен сензор просто за мониторинг.

Благодаря.

Evgeniy

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Evgeniy » Tue Jan 03, 2017 12:28 pm

Часовете, в които има влизане в процедура по гасене, заради моментно сработване са:
01.01.2017 22:23:02
02.01.2017 22:08:44
03.01.2017 03:33:43

Мартин

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Мартин » Tue Jan 03, 2017 5:18 pm

Привет,
при липса на показания от безжичния сензор за повече от 3 мин, релето изключва и устройството преминава в "безопасен режим", тъй като няма информация за температурата. Безжичния сензор изпраща веднъж на минута, като поради временно ефирно смущение е възможно единична трансмисия да не бъде получена от базовата станция.
Според системния лог, за последните 12 часа няма пропуски в показанията на безжичния сензор.
Ако има подобни проблеми в бъдеще, моля се свържете с нас.
Поздрави

Мартин

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Мартин » Tue Jan 03, 2017 5:21 pm

RE: И още един въпрос - мога ли да включа допълнителен сензор просто за мониторинг.

Да, възможно е, но допълнителния сензор трябва да е жичен, включен към буксата на устройството. Ако желаете да закупите такъв, моля се свържете с нас.

В момента разработваме нова версия на безжичния сензор, като новата версия ще поддържа конфигуриране на до 4 отделни безжични температурни сензора към едно устройство.

Evgeniy

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Evgeniy » Tue Jan 03, 2017 8:33 pm

Здравейте,
Благодаря за своевременния отговор.
Може ли да закупя и свържа повече от един жичен сензор в паралел?

Благодаря,

User avatar
Ivo
Site Admin
Posts: 124
Joined: Mon Oct 31, 2016 12:11 pm

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Ivo » Wed Jan 04, 2017 8:37 pm

Можете, да. няма проблем. Свържете се с www.trifar.bg - колегите ще Ви изпратят веднага.

Evgeniy

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Evgeniy » Sat Jan 28, 2017 12:53 pm

Здравейте,
Може ли да проверите причината за сегашното гасене в 10:40?
Устройствата са на не по-вече от 5 метра, през коридор с 2 врати.
Благодаря предварително.

ivstiv
Posts: 2
Joined: Thu Feb 16, 2017 8:31 am

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by ivstiv » Thu Feb 16, 2017 8:43 am

Здравейте форумци. Искам да споделя и да попитам какво да предприема. Моето устройство също доста често си прави каквото си иска. Още от първия ден заби и не искаше да реагира на всички команди, които му подавах от компа. След известно време се закрепи и започна да работи. Използвам го за управление на газов котел. През седмицата като се сетя и го поглеждам от време на време. Направи ми впечатление, че по някое време само се е изключвало за различен период от време и после се включва. Засичал съм периоди от моментно изключване и включване до изключване за около час и отново само се включва. Снощи обаче се изключи и не мога да го включа.

Мартин

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Мартин » Thu Feb 16, 2017 10:01 am

Привет,
това не е нормално и най-вероятно има причина. Моля пратете серийния номер на устройството на office ат prosmartsystem.com и ще погледнем лог-а
Поздрави

Мартин

Re: Лъжливо сработване на BBOIL RF

Post by Мартин » Thu Feb 16, 2017 5:23 pm

Благодаря за серийния номер. Вашето устройство не е РФ, а класик.Не намирам абнормално поведение в лог-а. Няма загуба на показания, загъба на връзка с облака.
Най-вероятно проблемът е в браузера, чрез който управлявате устройството. Моля да споделите версия. Ако има проблем с този конкретен компютър, моля пробвайте от друг.